ALUMINUM ZHANGJIAKOU CO., LTD
集研发、设计、生产、销售于一体的
金属建筑装饰材料现代企业
13910320596
18080372338
91香蕉视频污污了解到,在某体育馆屋面采用氟碳铝单板做防水层,屋面面积3600m2,坡度3%。采用厚度为0.3mm,厚度为1.6mx3.Om的薄氟碳铝单板,但屋面渗漏严重,直接影响正常使用。
1.原因分析
(1)氟碳铝单板纵向接缝采用咬口接缝,用劣质沥青材料封堵。由于材料不耐低温,氟碳材料M结性能差,开裂脱落,反复修补无效,导致漏电。
(2)经多次维修,屋面渗漏未根治,但氟碳铝单板部分损坏,木托盘因长期漏水而腐朽,导致屋面塌陷,屋面渗漏严重。
2...和预防
(1)屋顶改造。检查屋顶损坏的碳氟化合物和腐烂的木板。按屋面原设计要求更换新的氟碳铝单板和木板,以..平整度和排水坡度准确。排水顺畅,没有积水的水坑。
(2)联合..。清除接缝处的沥青和杂物,清除氟碳咬缝处的沥青、油毡和杂物,边铲边清除,不损伤氟碳,不破坏氟碳铝单板原有咬缝。
1)联合改造。压实,使所有接缝紧密结合,达到无翘曲、无张口为合格。
2)刷洗关节。用棉线蘸二甲苯擦拭氟碳接缝处的沥青残留物,宽度不小于350mm,使干净的铝皮表面无沥青痕迹。
3)氟碳接头处的美发。用钢刷将接头表面稍微打毛,以免损伤氟碳。
(3)柔性防水涂料密封处理。
1)启动。底漆前应用乙酸乙酯擦洗,底漆选用对铝附着力强的TH96水箱漆,沿接缝刷两遍,宽度不小于350mm。对于氟碳上损坏的孔洞和裂缝,从其边缘向外刷150毫米。
2)刮腻子。TH96水箱漆和滑石粉调成腻子,纵缝缝隙用腻子填平抹成光滑的斜坡,用氟碳形成连续的表面。
3)涂抹弹性涂层。采用弹性聚氨酯涂料,涂膜强度和弹性高,纵向接缝和刮腻子处损坏的氟碳孔洞和裂缝处涂五度漆;每涂一遍涂料,待表面干燥后才能涂下一遍涂料。
(4)涂覆保护层。用TH96水冲洗的表面涂层应刷两遍。